Автор темы
Анна Осиповаинженер управляющей компании
- Район
- Зеленоград
- Опыт
- 6 лет
- Сообщения
- 7
- Репутация
- +48
Пишу по фактической ситуации из района Зеленоград, без адреса и фамилий мастеров. После монтажа заметила проблему по теме «проверка кнопкой тест»: она появляется не сразу а примерно через 8 минут обычной работы. Линия около 48 м защита 6 А.
Питание отключили пользоваться участком до проверки перестали. Визуально нашли одно сомнительное соединение но не хочу считать его причиной без измерений. Монтажник предлагает заменить аппарат второй мастер говорит сначала проверить линию целиком.
Переделка по предварительной оценке стоит 32 000 ₽. Подскажите разумную последовательность диагностики и какие результаты должны остаться в акте после исправления.
Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.
Питание отключили пользоваться участком до проверки перестали. Визуально нашли одно сомнительное соединение но не хочу считать его причиной без измерений. Монтажник предлагает заменить аппарат второй мастер говорит сначала проверить линию целиком.
Переделка по предварительной оценке стоит 32 000 ₽. Подскажите разумную последовательность диагностики и какие результаты должны остаться в акте после исправления.
Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.