На объекте в Некрасовка: с 5 до 15 кВт в СНТ

Увеличение мощности, 2 сообщения

Собираю решение для объекта «столярная мастерская», это Северное Тушино. Вопрос про «с 5 до 15 кВт в СНТ». Сейчас есть линия длиной около 9 м и предполагаемая нагрузка до 2340 Вт. В щите предлагают защиту 32 А. Работы затрагивают 74 м².

Один мастер готов сделать по исходному плану второй просит сначала уточнить сечение способ прокладки и результаты измерений. Второй подход кажется правильнее но хочу понять какой набор исходных данных действительно нужен.

Что спросить до начала работ и как потом принять результат чтобы не ограничиться фотографией аккуратного щита?

Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.
По своему опыту в Хорошёво-Мнёвники добавлю один проверяемый пункт. Самое важное здесь не марка, а условия, в которых будет работать оборудование.

Проверил похожий порядок на объекте по теме «с 5 до 15 кВт в СНТ». Сначала отключили линию, затем специалист отдельно проверил кабель, соединения и нагрузку. После исправления повторили замер через 3 дня и подержали систему в рабочем режиме 23 минут.

Значения остались стабильными, нагрева не появилось. В акт записали результаты, а не только фразу «работает». Для меня это и стало нормальным критерием приёмки.

Я бы записал результат в исполнительную схему, иначе через год история повторится.
Проверено на объектеУчастник вернулся с результатом после проверки или монтажа.