На объекте в Текстильщики: инвертор на освещение и связь

Резервное питание, 2 сообщения

До чистовой отделки в студия с низким потолком осталось несколько дней, поэтому хочу решить вопрос сейчас. После монтажа заметила проблему по теме «инвертор на освещение и связь»: она появляется не сразу а примерно через 5 минут обычной работы. Линия около 59 м защита 6 А.

Питание отключили пользоваться участком до проверки перестали. Визуально нашли одно сомнительное соединение но не хочу считать его причиной без измерений. Монтажник предлагает заменить аппарат второй мастер говорит сначала проверить линию целиком.

Переделка по предварительной оценке стоит 173 000 ₽. Подскажите разумную последовательность диагностики и какие результаты должны остаться в акте после исправления.

Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.
Тему «инвертор на освещение и связь» я бы разделил на безопасность и удобство. Самое важное здесь не марка, а условия, в которых будет работать оборудование.

Проверил похожий порядок на объекте по теме «инвертор на освещение и связь». Сначала отключили линию, затем специалист отдельно проверил кабель, соединения и нагрузку. После исправления повторили замер через 3 дня и подержали систему в рабочем режиме 23 минут.

Значения остались стабильными, нагрева не появилось. В акт записали результаты, а не только фразу «работает». Для меня это и стало нормальным критерием приёмки.

В смете этот контроль лучше оставить отдельной строкой, чтобы он не потерялся при торге.
Проверено на объектеУчастник вернулся с результатом после проверки или монтажа.