Автор темы
Лидия Мироновамастер домашней мастерской
- Район
- Кузьминки
- Опыт
- 4 года
- Сообщения
- 4
- Репутация
- +41
До чистовой отделки в офис после прошлого арендатора осталось несколько дней, поэтому хочу решить вопрос сейчас. После монтажа заметила проблему по теме «лента под верхними шкафами»: она появляется не сразу а примерно через 16 минут обычной работы. Линия около 41 м защита 10 А.
Питание отключили пользоваться участком до проверки перестали. Визуально нашли одно сомнительное соединение но не хочу считать его причиной без измерений. Монтажник предлагает заменить аппарат второй мастер говорит сначала проверить линию целиком.
Переделка по предварительной оценке стоит 114 000 ₽. Подскажите разумную последовательность диагностики и какие результаты должны остаться в акте после исправления.
Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.
Питание отключили пользоваться участком до проверки перестали. Визуально нашли одно сомнительное соединение но не хочу считать его причиной без измерений. Монтажник предлагает заменить аппарат второй мастер говорит сначала проверить линию целиком.
Переделка по предварительной оценке стоит 114 000 ₽. Подскажите разумную последовательность диагностики и какие результаты должны остаться в акте после исправления.
Под напряжением ничего не разбираю. Форум нужен, чтобы подготовить вопросы и понять, какие измерения запросить у специалиста.